蚌埠变压器维护保养了解了解?
蚌埠变压器一般的安装环境要求:最低环境温度-5℃,最高环境温度40℃。大量研究表明,蚌埠变压器的故障率随温度升高而成指数的上升,使用寿命随温度SCB10型环氧树脂干式变压器升高而成指数的下降,环境温度升高10℃,蚌埠变压器使用寿命将减半。此外,蚌埠变压器运行情况是否良好,与环境清洁程度也有很大关系。夏季是蚌埠变压器故障的多发期,只有通过良好的维护保养工作,才能够减少设备故障的产生,请用户务必注意。
在夏季蚌埠变压器维护时,应注意蚌埠变压器安装环境的温度,定期清扫蚌埠变压器内部灰尘,确保冷却风路的通畅。加强巡检,改善蚌埠变压器、蚌埠变压器及线路的周边环境。检查是否紧固,保证各个蚌埠变压器回路的正确可靠连接,防止不必要的停机事故发生。
注意事项
1、 认真监视并记录蚌埠变压器人机界面上的各显示参数,发现异常应即时反映。
2、 认真监视并记录变压室的环境温度,环境温度应在-5℃~40℃之间。移相变压器的温升不能超过130℃。
3、 夏季温度较高时,应加强蚌埠变压器安装场地的通风散热。确保周围空气中不含有过量的尘埃,酸、盐、腐蚀性及爆炸性气体。
4、 夏季是多雨季节,应防止雨水进入蚌埠变压器内部(例如雨水顺风道出风口进入)。
5、 蚌埠变压器柜门上的过滤网通常每周应清扫一次;如工作环境灰尘较多,清扫间隔还应根据实际情况缩短。
6、 蚌埠变压器正常运行中,一张标准厚度的A4纸应能牢变压器厂家固的吸附在柜门进风口过滤网上。
7、 变压室必须保持干净整洁,应根据现场实际情况随时清扫。
8、 变压室的通风、照明必须良好,通风散热设备(空调、通风扇等)能够正常运转。
维护项目
1、 用带塑料吸嘴的吸尘器彻底清洁蚌埠变压器柜内外,保证设备周围无过量的尘埃。
2、 检查变压室的通风、照明设备,确保通风设备能够正常运转。
3、 检查蚌埠变压器内部电缆间的连接应正确、可靠。
4、 检查蚌埠变压器柜内所有接地应可靠,接地点无生锈。
5、 每隔半年(内)应再紧固一次蚌埠变压器内部电缆的各连接螺母。
6、 蚌埠变压器长时间停机后恢复运行,应测量蚌埠变压器(包括移相变压器、旁通柜主回路)绝缘,应当使用2500V兆欧表。测试绝缘合格后,才能启动蚌埠变压器。
7、 检查所有蚌埠变压器连接的紧固性,查看各个回路是否有异常的放电痕迹,是否有怪味、变色,裂纹、破损等现象。
8、每次维护蚌埠变压器后,要认真检查有无遗漏的螺丝及导线等,防止小金属物品造成蚌埠变压器短路事故。特别是对蚌埠变压器回路进行较大改动后,确保蚌埠变压器连接线的连接正确、可靠,防止'反送电'事故的发生。